LODMAN.20171218-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle ASP-WOJP

Numer : LODMAN.20171218-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ASP-WOJP Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-12-18 11:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-12-18 12:25:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 11:30 występuje brak zasilania w węźle ASP-WOJP, urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to koło 15 godzin. *** Działanie: 2017-12-18 14:45:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 12:54. Przyczyną przerwy była awaria zasilania w sieci miejskiej. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-12-18 12:25:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii.