PIONIER.20100514-1 UPDATE: Awaria zasilania w LIM w Warszawa

Numer : PIONIER.20100514-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł LIM w Warszawie Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-05-14 12:19:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-05-14 13:51:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 12:19 występuje zanik zasilania w budynku LIM w Warszawie. Nie mamy informacji o przyczynie i czasie rozwiązania problemu. Urządzenia aktywne sieci Pionier pracują na zasilaniu gwarantowanym (UPS, siłownia), lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2010-05-14 14:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Węzeł stracił całkowicie zasilanie i urządzenia nie pracują. W związku z awarią zasilania od 13:43 nie działa połączenie do ATM S.A. i tym samym połączenie do TP realizowane przez ATM. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN