LODMAN.20240912-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem ec1-zachod-esw

Numer : LODMAN.20240912-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł EC1-ZACHOD Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2024-09-12 08:46:00 Koniec zdarzenia : 2024-09-13 11:13:00 Bilet otwarty : 2024-09-12 10:55:00 Bilet zamknięty : 2024-09-13 11:37:00 *** Opis problemu: Brak łączności ze switchem ec1-zachod-esw. *** Działanie: 2024-09-12 12:10:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 11:30 brak również łaczności ze switchem ec1-wschod-esw *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łącznośc z urządzeniami została przywrócona o godzinie 11:13. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2024-09-12 10:55:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyną przerwy są problemy z zasilaniem w EC1.