LODMAN.20170410-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem belfor-esw

Numer : LODMAN.20170410-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł BELFOR Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2017-04-10 08:34:00 Koniec zdarzenia : 2017-04-11 10:09:00 Bilet otwarty : 2017-04-10 09:13:00 Bilet zamknięty : 2017-04-11 10:09:00 *** Opis problemu: Od godziny 08:34 brak łączności ze switchem belfor-esw. *** Działanie: 2017-04-10 16:21:00 (0,0) Tomasz Berner W ramach usunięcia awarii wymieniona została w węźle radiolinia oraz switch. Łączność do węzła działa stabilnie od godziny 12:31. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2017-04-10 09:13:00 (1,0) Tomasz Berner Prawdopodobną przyczyną awarii są problemy z radiolinią.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN