LODMAN.20201103-1 UPDATE: Brak połączenia ze switchem polmatex-esw

Numer : LODMAN.20201103-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł POLMATEX Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-11-02 22:24:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-11-03 00:26:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 22:24 02.11 nie mamy łączności ze switchem polmatex-esw. *** Działanie: 2020-11-03 16:23:00 (0,0) Witold Bogacki O 13:19 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2020-11-03 10:34:00 (0,0) Witold Bogacki W budynku gdzie znajduje się przełącznik, w dalszym ciągu występuje awaria zasilania. PGE ma usunąć awarie do godz 15ej.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN