LODMAN.20071220-1 CLOSE: Brak po��czenia do switcha 7ds-esw

Numer : LODMAN.20071220-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł 7ds-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2007-12-20 23:10:00 Koniec zdarzenia : 2007-12-21 02:01:00 Bilet otwarty : 2007-12-20 23:20:00 Bilet zamknięty : 2007-12-22 21:26:00 *** Opis problemu: Od 23:10 nie działa połączenie do węzła 7ds-esw. *** Działanie: 2007-12-21 08:54:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenie do Technopark-esw wznowiło pracę o 2:01. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Dziwne zachowanie UPS w 7DS będzie przedmiotem dalszych badań i sprawa znajdzie swój ciąg dalszy w osobnym ticket-cie. *** Historia: 2007-12-20 23:37:00 (0,0) Piotr Wilk Prawdopodobnie przyczyną barku połączenia jest awaria zasilania węzła. 2007-12-21 00:41:00 (0,0) Piotr Wilk Napięcie zostało przywrócone o 0:20. Wszystkie połączenia za wyjątkiem linku do Technopark-esw wznowiły pracę.