POL34.20010112-1 UPDATE: Problemy z routerem LODZ-gw

Numer : POL34.20010112-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł LODZ-gw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2001-01-12 09:50:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2001-01-12 09:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od kilku minut mamy problemy z routerem LODZ-gw. *** Działanie: 2001-01-12 10:30:00 (0,0) Witold Bogacki Błąd w software routera doprowadził do samoczynnego jego przeładowania. Po restarcie router pracuje poprawnie. Będziemy obserwować jego prace przez 24h. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2001-01-12 09:55:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Szukamy przyczyn awarii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN