PIONIER.20160805-1 CLOSE: Awaria zasilania mx-war-2

Numer : PIONIER.20160805-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mx-war-2 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-08-05 10:18:00 Koniec zdarzenia : 2016-08-08 12:16:00 Bilet otwarty : 2016-08-05 10:41:00 Bilet zamknięty : 2016-08-08 12:16:00 *** Opis problemu: Od godziny 10:18 obserwujemy zanik zasilania na dwóch zasilaczach urządzenia mx-war-2 w Warszawie. Przyczyna awarii nieznana - prace diagnostyczne trwają. Nie przewidujemy wystąpienia przerwy w łączności światłowodowej, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2016-08-08 12:16:00 (0,1) Piotr Goczał Zasilacze zostały wymienione dnia 08.08.2016. Nie obserwujemy dalszych alarmów. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-08-05 12:05:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilacze uległy uszkodzeniu i zostaną wymienione. Termin wymiany: nieznany.