LODMAN.20010315-1 CLOSE: Brak po��czenia mi�dzy LZE a ZEC

Numer : LODMAN.20010315-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia LZE - ZEC Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2001-03-15 23:00:00 Koniec zdarzenia : 2001-03-16 08:44:00 Bilet otwarty : 2001-03-15 23:06:00 Bilet zamknięty : 2001-03-19 12:43:00 *** Opis problemu: Brak połączenia do węzła ZEC. *** Działanie: 2001-03-16 10:53:00 (0,0) Witold Bogacki Zawieszenie konwertera było spowodowane zanikiem zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa. Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2001-03-16 09:17:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyna: zawieszenie się konwertera swiatłowodowego. Pomógł reset. Od 8:44 połączenie zaczęło działać.