LODMAN.20150720-1 UPDATE: Brak zasilania w Radomsku

Numer : LODMAN.20150720-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-07-20 00:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-07-20 00:31:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 00:02 obserwujemy brak zasilania w węźle w Radomsku. Urządzenia zasilane są z UPSa. Prognozowany czas pracy węzła na bateriach: 6 godzin 45 minut. *** Działanie: 2015-07-20 08:25:00 (0,0) Piotr Goczał Awaria zasilania prawdopodobnie powiązana jest z tciketem PIONIER.20150720-1 (awaria zasilania w węźle Pionier w Radomsku). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-07-20 08:13:00 (0,0) Piotr Goczał Nie udało się skontaktować z posterunkiem energetycznym odpowiedzialnym za zasilanie węzła.