LODMAN.20120215-1 CLOSE: Brak łączności z niektórymi switchami

Numer : LODMAN.20120215-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film, mpk-nar, pkp-tuw,sm Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-02-15 12:53:00 Koniec zdarzenia : 2012-02-15 14:17:00 Bilet otwarty : 2012-02-15 13:27:00 Bilet zamknięty : 2012-02-23 10:34:00 *** Opis problemu: Od godziny 12:53 brak łączności ze switchami film-esw, mpk-nar-esw, pkp-tuw-esw, sm-esw. *** Działanie: 2012-02-15 14:18:00 (0,0) Piotr Goczał Od godziny 14:17 łączność została przywrócona. Przyczyną awarii był prawdopodobnie atak DoS pochodzący ze switcha pkp-tuw-esw. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2012-02-15 13:27:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii.