PIONIER.20090710-1 CLOSE: Nie dzia�a zasilacz nr 1 w xmr-zielona-gora

Numer : PIONIER.20090710-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł xmr-zielona-gora Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-07-10 12:05:00 Koniec zdarzenia : 2009-07-17 10:35:00 Bilet otwarty : 2009-07-10 16:40:00 Bilet zamknięty : 2009-07-21 15:13:00 *** Opis problemu: Od 12:05 nie działa zasilacz nr 1 w xmr-zielona-gora. Wcześniej kilka razy padał i wstawał ten zasilacz i dlatego zostało zamienione jego zródło zasilania z zasilaczem nr3 ale teraz cały czas jest w stanie failed. Czas usunięcia awarii nieznany. *** Działanie: 2009-07-17 11:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilacz został wymieniony o godzinie 10:35 i pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-07-13 15:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O godzinie 8:24 zasilacz został wyjęty z urządzenia gdyż zaczał co sekundę przysyłać powiadomienia o zmianie swojego stanu.