Numer : PIONIER.20080730-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Gorzow Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2008-07-30 15:39:00 Koniec zdarzenia : 2008-07-31 14:58:00 Bilet otwarty : 2008-07-30 18:19:00 Bilet zamknięty : 2008-07-31 14:58:00 *** Opis problemu: Otrzymaliśmy informację, że awarii uległa linia zasilająca klimatyzator w węźle PIONIER w Gorzowie Wlkp. Awaria nie dotyczy zasilania urządzeń sieci PIONIER. Wysłano zgłoszenie do firmy HAWE. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: W dniu 31.07.2008 usunięta została usterka w tablicy rozdzielczej w węźle w Gorzowie. Awarii uległ układ kontrolujący poziom napięcia wejściowego. Brak przerw w działaniu sieci. *** Historia: