POL34.20010530-1 CLOSE: Nie dzia�a po��czenie do T155 i USA

Numer : POL34.20010530-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-USA, POL34-T155 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2001-05-30 16:18:00 Koniec zdarzenia : 2001-06-01 08:35:00 Bilet otwarty : 2001-05-30 16:19:00 Bilet zamknięty : 2001-06-01 08:36:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie do T155 i USA. Sprawdzamy przyczynę awarii. *** Działanie: 2001-05-31 08:17:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii był uszkodzony światłowód po stronie niemieckiej. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie od 24h. *** Historia: 2001-05-30 16:29:00 (0,0) Piotr Goczał Zgłoszono problem to Telenergo. 2001-05-30 17:28:00 (0,0) Piotr Goczał Telenergo nie stwierdziało awarii w swojej sieci i wysłało pytanie do operatora w Niemczech. 2001-05-30 18:03:00 (0,0) Piotr Goczał Telenergo potwierdziło, że problem leży po stronie niemieckiej. 2001-05-31 07:23:00 (0,0) Piotr Goczał Od godziny 05:15 łącze działa poprawnie. Ustalamy dokładną przyczynę awarii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN