LODMAN.20161215-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle PL-7DS

15 Dec
2016
15 Dec
'16
9:25 p.m.
Numer : LODMAN.20161215-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-7DS Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2016-12-15 21:17:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-12-15 22:03:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:17 nie ma zasilania w węźle PL-7DS. *** Działanie: 2016-12-15 22:25:00 (0,0) Piotr Wilk UPS podtrzyma zasilanie węzła jeszcze przez ok 30 min. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-12-15 22:22:00 (0,0) Piotr Wilk W budynku nie ma zasilania. Elektryk pracuje nad usunięciem awarii.
3033
Age (days ago)
3033
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN