PIONIER.20051109-2 CLOSE: Awaria łącza Geant Poznan - Praga.

Numer : PIONIER.20051109-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - Geant CZ Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2005-11-09 20:32:00 Koniec zdarzenia : 2005-11-11 10:06:00 Bilet otwarty : 2005-11-09 22:02:00 Bilet zamknięty : 2005-11-11 10:06:00 *** Opis problemu: Od 20:32 nie działa łącze zapasowe Geant z Poznania do Pragi. Przyczyną braku łączności jest awaria w sieci Telii w Pradze. Ruch odbywa się przez łącze główne do Sztokholmu. *** Działanie: 2005-11-10 12:32:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy o 12:26. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2005-11-09 22:43:00 (0,0) Piotr Wilk Łącze wznowiło pracę o 22:03. Prawdopodobnie przyczyna awaii była identyczna jak w tickecie PIONIER.20051109-1. 2005-11-10 08:02:00 (0,0) Piotr Wilk Od 2:18 łącze nie pracuje ponownie. Ruch odbywa się przez łącze główne do Sztokholmu.