PIONIER.20191106-2 CLOSE: Awaria zasilacza PEM3 w routerze lodz-gw2

Numer : PIONIER.20191106-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł lodz-gw2 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-11-06 00:32:00 Koniec zdarzenia : 2019-11-08 18:43:00 Bilet otwarty : 2019-11-06 00:34:00 Bilet zamknięty : 2019-11-08 18:44:00 *** Opis problemu: Od godziny 23:56 router lodz-gw2 zgłasza problem z zasilaczem PEM3. *** Działanie: 2019-11-08 18:44:00 (0,1) Witold Bogacki Zasilacz został wymieniony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urżądzenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2019-11-06 00:34:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii jest uszkodzony wentylator. Zasilacz zostanie zgłoszony do serwisu.