LODMAN.20231121-2 UPDATE: Brak łączności ze switchem uma-nar-esw

Numer : LODMAN.20231121-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMA-NAR Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2023-11-21 10:11:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2023-11-21 11:17:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 10:11 brak łączności ze switchem uma-nar-esw. *** Działanie: 2023-11-21 11:38:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest brak zasilania w węźle spowodowany planowymi pracami PGE o których PGE nie poinformowało. Szacowany koniec prac to godzina 15:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2023-11-21 11:17:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii.