PIONIER.20130923-1 CLOSE: Brak zasilania w Lebiedzinie

Numer : PIONIER.20130923-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Białystok-Suwałki Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2013-09-23 09:47:00 Koniec zdarzenia : 2013-09-23 12:54:00 Bilet otwarty : 2013-09-23 11:29:00 Bilet zamknięty : 2013-10-29 15:22:00 *** Opis problemu: Od godziny 9:47 delta-lebiedzin zgłasza brak jednej fazy zasilania. *** Działanie: 2013-09-23 11:29:00 (1,0) Tomasz Berner Problem zgłoszono do energetyki. Przyczyny i czas usunięcia awarii nieznane. W związku z awarią występuje podwyższone ryzyko dla transmisji na łączu Białystok-Suwałki. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie zostało przywrócone. Ticket zamknięty. *** Historia: