POL34.20021129-1 CLOSE: Problemy z po��czeniem do Bia�egostoku

Numer : POL34.20021129-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-Białystok Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2002-11-29 10:13:00 Koniec zdarzenia : 2002-11-29 16:55:00 Bilet otwarty : 2002-11-29 10:34:00 Bilet zamknięty : 2002-12-02 08:44:00 *** Opis problemu: Nie działają połączenia do Białegostoku z Poznania i Łodzi. Resetują się sesje BGP. *** Działanie: 2002-11-29 14:58:00 (0,0) Witold Bogacki Po dokladnym rozpoznaniu okazało się, że przyczyną problemów jest wadliwie działający port w switchu LS1010 w Białymstoku. Po jego wymianie, połączenie wznowiło pracę. Obserowane są jednak duże straty pakietów spowodowane jednoczesnym atakiem na Białystok. Czas usunięcia problemów nadal pozostaje nieznany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa stabilnie od 2002-11-29 16:55. Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2002-11-29 10:34:00 (1,0) Witold Bogacki Sprawdzana jest przyczyna awarii. 2002-11-29 11:10:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii są problemy z routerem brzegowym w Białymstoku.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN