LODMAN.20091230-1 CLOSE: Brak ��czno�ci ze switchem wap-esw

Numer : LODMAN.20091230-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wap Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-12-30 22:30:00 Koniec zdarzenia : 2009-12-31 08:31:00 Bilet otwarty : 2009-12-30 22:47:00 Bilet zamknięty : 2010-01-07 13:10:00 *** Opis problemu: Od godziny 22:30 nie działa połączenie do switcha wap-esw o oraz urządzeń znajdujących się za tym switchem (mpk-lim-esw oraz umed-bard-esw). Przyczyną braku łączności jest prawdopodobnie awaria radiolinii. *** Działanie: 2009-12-31 10:08:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Dowiedzieliśmy się, że przyczyną awarii były problemy z zasilaniem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-12-31 08:50:00 (0,0) Piotr Goczał O 8:31 połączenie wznowiło pracę. Nadal nie są znane przyczyny awarii. 2009-12-31 09:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zauważyliśmy, że switch wap-esw został zrestartowany o 08:31 i wtedy wznowił pracę.