PIONIER.20240211-1 CLOSE: Brak połączenia na interfejsie et-6/3/0 na mx-war-2

Numer : PIONIER.20240211-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Warszawa Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2024-02-11 05:35:00 Koniec zdarzenia : 2024-03-25 15:51:00 Bilet otwarty : 2024-02-11 07:52:00 Bilet zamknięty : 2024-03-25 15:51:00 *** Opis problemu: Od godz. 5:35 obserwujemy brak połączenia na interfejsie et-6/3/0 opisanym ==VDX LIM (ae4) == *** Działanie: 2024-02-12 08:28:00 (0,0) Piotr Goczał Operatorowi udało się ustalić, że wkładka została uszkodzona na tym interfejsie i zostanie ona wymieniona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Brak aktywnych alarmów, ticket zamknięty. *** Historia: 2024-02-11 07:52:00 (1,0) Marek Kopacz Operatorowi udało się ustalić, że wkładka została uszkodzona na tym interfejsie i zostanie ona wymieniona.