PIONIER.20200621-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle Górki

Numer : PIONIER.20200621-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Warszawa Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2020-06-21 09:09:00 Koniec zdarzenia : 2020-06-21 09:36:00 Bilet otwarty : 2020-06-21 09:10:00 Bilet zamknięty : 2020-06-22 00:03:00 *** Opis problemu: Od godziny 08:01 występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Górkach. Prawdopodobną przyczyną jest awaria sieci energetycznej w regionie. Szacowany czas przywrócenia zasilania - nieznany Nie przewidujemy wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2020-06-21 10:37:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 09:36. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN