PIONIER.20150516-2 CLOSE: Niestabilna praca interfejsów na rtr-warszawa

Numer : PIONIER.20150516-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł rtr-warszawa Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-05-16 17:20:00 Koniec zdarzenia : 2015-06-03 14:52:00 Bilet otwarty : 2015-05-16 18:27:00 Bilet zamknięty : 2015-06-03 14:53:00 *** Opis problemu: Od godz. 17:20 występuje niestabilna praca interfejsów na rtr.warszawa. *** Działanie: 2015-06-03 14:53:00 (0,1) Piotr Goczał Od 19 maja połączenia do Radomia i Sochaczewa-RB pracują poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-05-16 18:27:00 (1,0) Tomasz Berner Trwa ustalanie przyczyn problemu. 2015-05-16 18:46:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną problemu jest niedziałająca karta w XMR-rze. 2015-05-16 22:17:00 (0,0) Tomasz Berner W związku z problemem z karta nie działają połączenia w DWDM1: - Warszawa-Radom - kanał 2, - Warszawa-Poznań - kanał 6, - Warszawa - Łódź - kanał 2, oraz łącze do LIM. Nie mamy także łączności z ups-warszawa, ups2-warszawa, tplink-warszawa oraz delta2-warszawa. 2015-05-18 10:30:00 (0,0) Tomasz Berner Planowana jest wymiana wadliwej karty w przełączniku. 2015-05-18 14:55:00 (0,0) Tomasz Berner Około godz. 14:25 łączność została przywrócona. 2015-05-18 17:54:00 (0,0) Tomasz Berner Po wymianie katy przywrócona została transmisja na połączeniach do Poznania i Łodzi. Nadal jednak nie działają interfejsy do Radomia i Sochaczewa na karcie w slocie 5.