PIONIER.20081003-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem xmr-warszawa

Numer : PIONIER.20081003-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł xmr-warszawa Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2008-10-03 15:32:00 Koniec zdarzenia : 2008-10-14 12:33:00 Bilet otwarty : 2008-10-03 16:26:00 Bilet zamknięty : 2008-10-17 16:04:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:32 obserwujemy brak zasilania 4 (z 8) zasilaczy urządzenia xmr w Warszawie. Problem został telefonicznie zgłoszony do NASKu. Zasilanie jest niestabilne. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie jest już stabilne i urządzenie działa poprawnie. Brak przerw w działaniu sieci. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN