Numer : LODMAN.20110824-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł zsp19-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-08-23 18:26:00 Koniec zdarzenia : 2011-08-24 09:58:00 Bilet otwarty : 2011-08-24 09:43:00 Bilet zamknięty : 2011-08-25 11:12:00 *** Opis problemu: Od wczoraj od godziny 18:26 nie mamy połączenia ze switchem zsp19-esw. *** Działanie: 2011-08-24 11:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy o 09:58. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2011-08-24 09:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Sprawdzamy przyczyny awarii. 2011-08-24 10:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną okazał się niedziałający prawidłowo UPS na Wydziale Mechanicznym PŁ, który powinien dostarczać zasilanie dla bazy radiowej realizującej połączenie radiowe do switcha zsp19-esw. Urządzenia zostały obecnie przepięte na zasilanie miejskie i wróciły do pracy.