LODMAN.20170810-2 CLOSE: Brak łączności ze switchem zsp19-esw

Numer : LODMAN.20170810-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ZSP19 Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-08-10 06:26:00 Koniec zdarzenia : 2017-08-16 13:19:00 Bilet otwarty : 2017-08-10 07:16:00 Bilet zamknięty : 2017-08-17 09:29:00 *** Opis problemu: Od godziny 06:26 brak łączności ze switchem zsp19-esw. *** Działanie: 2017-08-16 14:30:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyna awarii było uszkodzenie portu uplink na przełączniku, spowodowane przez burze. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2017-08-10 11:21:00 (0,0) Witold Bogacki Próba kontaktu z lokalnym administratorem, nie powiodła się. 2017-08-16 13:32:00 (0,0) Piotr Goczał Kontakt za switchem został odzyskany o 13:19.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN