LODMAN.20010116-3 CLOSE: Prze�adownie routera TPSA-gw

17 Jan
2001
17 Jan
'01
8:57 a.m.
Numer : LODMAN.20010116-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł TPSA-gw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2001-01-16 11:50:00 Koniec zdarzenia : 2001-01-17 09:56:00 Bilet otwarty : 2001-01-16 11:55:00 Bilet zamknięty : 2001-01-17 09:57:00 *** Opis problemu: W związku z problemami z routerem TPSA-gw zostało przeładowane. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Router pracuje poprawnie. *** Historia: