LODMAN.20150608-1 UPDATE: Brak zasilana w węźle Filmówka

Numer : LODMAN.20150608-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-06-08 21:03:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-06-08 21:25:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:03 router film-gw zgłasza pracę na jednym zasilaczu. Jednocześnie UPS w węźle raportuje o pracy na baterii. Planowana długość pracy na bateriach: 21 minut. *** Działanie: 2015-06-08 21:44:00 (0,0) Piotr Goczał O 21:38 zasilanie w węźle zostało przywrócone. Pracę wznowił również link do filmówki. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-06-08 21:25:00 (0,0) Piotr Goczał O 21:14 przestał działać link do klienta "Filmowka".
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN