LODMAN.20221010-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w węźle ul-fil

Numer : LODMAN.20221010-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2022-10-10 13:22:00 Koniec zdarzenia : 2022-10-11 09:44:00 Bilet otwarty : 2022-10-10 13:24:00 Bilet zamknięty : 2022-10-12 13:20:00 *** Opis problemu: UPS w węźle ul-fil raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas pracy na bateriach: 9 godzin. *** Działanie: 2022-10-11 11:20:00 (0,0) Michał Wierucki O 9:44 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie działa stabilnie. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2022-10-10 18:29:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 16:32 2022-10-11 09:42:00 (0,0) Michał Wierucki Od godz. 9:13 ponownie występuje brak zasilania z sieci miejskiej w węźle.