LODMAN.20120922-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw

Numer : LODMAN.20120922-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2012-09-22 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2012-09-22 12:50:00 Bilet otwarty : 2012-09-22 08:17:00 Bilet zamknięty : 2012-09-28 13:24:00 *** Opis problemu: Od 08:00 nie ma zasilania w węźle pkp-tuw. Urządzenia w węźle są zasilane z baterii UPS-a, który twierdzi, że podtrzyma zasilanie jeszcze przez 2 godziny i 58 minut. *** Działanie: 2012-09-22 13:56:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 12:50 zasilanie w węźle zostało przywrócone, nie wiadomo jednak czy oznacza to zakończenie prac. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2012-09-22 09:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Dowiedzieliśmy się, że trwają prace energetyczne o których nie zostaliśmy powiadomieni. Według oficjalnych informacji prace mają potrwać do jutra do godziny 20:00. Istnieje jednak szansa, że być może dzisiaj około 15:00 zasilanie zostanie przywrócone. UPS twierdzi, że podtrzyma zasilanie jeszcze przez 2 godziny i 19 minut.