PIONIER.20100216-1 CLOSE: Aktualizacja oprogramowania na routerze brzegowym GEANT2

Numer : PIONIER.20100216-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł GEANT2 Poznań Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-02-24 17:00:00 Koniec zdarzenia : 2010-02-24 21:30:00 Bilet otwarty : 2010-02-16 22:52:00 Bilet zamknięty : 2010-02-26 13:34:00 *** Opis problemu: SD poinformował, że nastąpi aktualizacja oprogramowania na zapasowym routing-engine na routerze GEANT2 w Poznaniu. Prace te nie powinny spowodować przerw w działaniu usług. *** Działanie: 2010-02-25 16:56:00 (0,0) Piotr Wilk GEANT2 potwierdził prawidłowe zakończenie prac w planowanym terminie. *** Przewidywany czas zakończenia: 2010-02-24 21:30 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-02-20 15:03:00 (0,0) Tomasz Berner Najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ kabel na odcinku Sochaczew-Warszawa. Awaria została zgłoszona do operatora kabla. Czas usunięcia awarii nieznany. 2010-02-20 15:08:00 (0,0) Tomasz Berner Poprzednia aktualizacja została pomyłkowo wpisana do ticketu. 2010-02-25 09:19:00 (0,0) Witold Bogacki Nie odnotowaliśmy przerw w łączności.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN