LODMAN.20190625-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem prok-kos-esw

Numer : LODMAN.20190625-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PROK-KOS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-06-25 08:18:00 Koniec zdarzenia : 2019-06-25 09:10:00 Bilet otwarty : 2019-06-25 08:48:00 Bilet zamknięty : 2019-06-27 13:32:00 *** Opis problemu: Od godziny 08:18 brak łączności ze switchem prok-kos-esw *** Działanie: 2019-06-25 09:29:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność odzyskano o godzinie 09:10. Przyczyną przerwy był brak zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-06-25 08:48:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny przerwy w łączności.