PIONIER.20201023-1 UPDATE: Rekonfiguracja łącza podstawowego PCWS

Numer : PIONIER.20201023-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : linia Centurylink PCWS Berlin Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-10-26 11:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-10-23 12:13:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W dniu 2020-10-26 w godzinach 11:00 - 12:00 wykonana będzie rekonfiguracja łącza podstawowego do Centurylink (obecnie Lumen) PCWS via Berlin (Circuit ID 442485472). *** Działanie: 2020-10-26 11:32:00 (0,0) Witold Bogacki Łącze zostało zrekonfigurowane i pracuje poprawnie. Nie wystąpiła przerwa w łączności. *** Przewidywany czas zakończenia: 2020-10-26 12:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2020-10-23 12:13:00 (1,0) Witold Bogacki W czasie prac może wystąpić krótka przerwa w łączności z uwagi na zerwanie sesji BGP. 2020-10-26 11:20:00 (0,0) Witold Bogacki Prace zostały rozpoczęte.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN