PIONIER.20070406-1 CLOSE: Niestabilna praca XMRa Cz�stochowa.

Numer : PIONIER.20070406-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Częstochowa Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2007-04-06 19:35:00 Koniec zdarzenia : 2007-05-08 16:30:00 Bilet otwarty : 2007-04-06 22:40:00 Bilet zamknięty : 2007-05-10 13:01:00 *** Opis problemu: Od 19:35 obserwujemy krótkie przerwy w łączności Częstochowy z routerami. Prawdopodobną przyczyną jest problem z chłodzeniem XMRa w Częstochowie. Administrator w Częstochowie został poinformowany. W razie degradacji jakości połączenia zostaną podjęte odpowiednie kroki. Czas usuniecia awarii nieznany. *** Działanie: 2007-05-08 16:51:00 (0,0) Witold Bogacki Moduł został wymieniony. Wystąpiła ok 1min. przerwa na łączu zapasowym do MANu w Częstochowie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Po wymianie uszkodzonego modułu zarządzającego w XMR-czestochowa od 16:27 (08/05) połączenia do MANu działają stabilnie. *** Historia: 2007-04-08 03:04:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Dziś około godziny 01:00 zrestartował się XMR w Częstochowie. 2007-04-13 14:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski PCSS otrzymał z serwisu Foundry informacje, że przyczyną awarii był najprawdopodobniej błąd sprzetowy. Zgodnie z zaleceniem serwisu moduł zarządzający zostanie wymieniony w ramach gwarancji. Termin zostanie ustalony po otrzymaniu modułu. 2007-05-08 14:59:00 (0,0) Witold Bogacki Na dzisiaj zaplanowano wymianę modułu zarządzającego. Prace spowodują chwilową przerwę w dostępie do MANu w Częstochowie (do 2-3 min).