LODMAN.20110717-1 UPDATE: Awaria zasilania w umed-a1

Numer : LODMAN.20110717-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-07-17 11:33:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-07-17 11:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:33 urządzenia w węźle umed-a1 są zasilane z baterii UPS-a. UPS mówi, że jest baterie wystarczą mu jeszcze na 6h 17min pracy. *** Działanie: 2011-07-17 19:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o 19:33. Żadna przerwa w pracy urządzeń nie wystąpiła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-07-17 16:08:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Około 13:00 sprawa została przekazana administratorowi Uniwersytetu Medycznego, na którego terenie znajduje się węzeł. UPS mówi, że baterie wystarczą mu jeszcze na 3 godziny pracy.