LODMAN.20170318-1 UPDATE: Problem z zasilaniem w węźle Ujazd

Numer : LODMAN.20170318-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Ujazd Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2017-03-18 21:33:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-03-18 21:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:33 switch ujazd-msw zgłasza brak zasilania na zasilaczu podłączonym do sieci miejskiej. Jednocześnie UPS zainstalowany w tym węźle nie zgłasza alarmów o braku zasilania. Prawdopodobnie jest to problem z zasilaczem urządzenia. *** Działanie: 2017-03-18 22:07:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilacz urządzenia pracuje poprawnie. W węźle brak jest zasilania sieciowego, a UPS nie wysłał komunikatu o przejściu na pracę bateryjną. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN