LODMAN.20220925-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw

Numer : LODMAN.20220925-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-09-25 15:25:00 Koniec zdarzenia : 2022-09-29 13:23:00 Bilet otwarty : 2022-09-25 16:08:00 Bilet zamknięty : 2022-09-29 13:25:00 *** Opis problemu: Od 15:25 urządzenia raportują brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw. Prognozowany czas pracy na baterii: 18 godzin. *** Działanie: 2022-09-29 13:25:00 (0,1) Michał Wierucki Prace w zakresie przywrócenia zasilania awaryjnego zostały zakończone. Zasilanie działa stabilnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2022-09-25 23:54:00 (0,0) Piotr Goczał O 23:50 staciliśmy połączenie z urządzeniami: - pkp-tuw-msw - larr-ews - greyrock-esw - pkp-tuw-ups Prawdopodobnie bateria UPSa w węźle wyczerpała się. 2022-09-26 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał Serwisant dotarł na miejsce, prawdopodobnie uszkodzeniu uległ UPS. Prace w toku. 2022-09-26 09:55:00 (0,0) Witold Bogacki UPS zostanie wymieniony. 2022-09-26 09:56:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz 9:00 węzeł został uruchomiony na zasilaniu nie gwarantowanym. 2022-09-26 11:10:00 (0,0) Witold Bogacki Główna przyczyna awarii jest nieprawidłowe działanie zabezpieczeń na zasilaniu "z miasta". W chwili obecnej węzeł podtrzymywany jest z nowego UPS-a, a trwają prace na zasilaniu niegwarantowanym. 2022-09-26 14:01:00 (0,0) Witold Bogacki Prace na obwodach niegwarantowanych zostały zakończone. Węzeł zasilany jest już z 2 niezależnych źródeł. Awaria została usunięta. 2022-09-26 20:51:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od 20:41 urządzenia raportują brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw 2022-09-27 00:44:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 0:32 bateria UPSa w węźle wyczerpała się. Straciliśmy połączenie z urządzeniami: - pkp-tuw-msw - greyrock-esw - pkp-tuw-ups 2022-09-27 09:55:00 (0,0) Michał Wierucki Ok. 8:54 łączność została przywrócona. 2022-09-27 13:51:00 (0,0) Michał Wierucki Od godziny 13:40 ponownie występuje brak zasilania w węźle. 2022-09-27 15:29:00 (0,0) Michał Wierucki O 14:11 zasilanie zostało przywrócone. 2022-09-28 09:02:00 (0,0) Witold Bogacki Od 05:07 ups raportuje, że pracuje na bateriach. 2022-09-28 13:22:00 (0,0) Piotr Goczał Przywrócono gwarantowane zasilanie z UPSa. Urządzenie będzie monitorowane.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN