LODMAN.20170719-1 CLOSE: Problemy z łącznością z węzłem IPS

Numer : LODMAN.20170719-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IPS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-07-19 00:30:00 Koniec zdarzenia : 2017-07-28 10:57:00 Bilet otwarty : 2017-07-19 09:19:00 Bilet zamknięty : 2017-08-04 09:24:00 *** Opis problemu: Od godz 00:30 występują okresowe problemy z łącznością z węzłem IPS. Przełącznik zainstalowany w węźle zgłasza, że wystepuja problemy z zasilaniem. *** Działanie: 2017-07-28 10:57:00 (0,0) Michał Wierucki Ups został przekonfigurowany, aktualnie pracuje stabilnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2017-07-19 12:25:00 (0,0) Piotr Goczał Problemy z urządzeniem nadal trwają: przełącznik okresowo restaruje się. 2017-07-19 14:22:00 (0,0) Piotr Goczał Problemy z łącznością spowodowane są awarią UPSa. W najbliższym czasie zostanie on wymieniony na nowy. 2017-07-24 12:36:00 (0,0) Michał Wierucki Na dzisiaj zaplanowano wymianę UPS`a w węźle. 2017-07-25 13:52:00 (0,0) Michał Wierucki Wczoraj UPS nie został wymieniony, aktualnie w węźle pracuje zapasowy UPS - nie działa on jednak do końca poprawnie.