LODMAN.20010929-1 UPDATE: brak ��czno�ci z wez��m ULCK-gw1

Numer : LODMAN.20010929-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Uniw. Łódzki - Centrum Komputerowe Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2001-09-29 11:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2001-09-29 11:44:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:13 nie mamy łączności z routerem gw1 w Centrum Komput. Uniwersytetu Łódzkiego. Awaria spowodowana jest brakiem zasilania. *** Działanie: 2001-09-29 20:51:00 (0,0) Piotr Goczał W związku z awaria routera ulck-gw1 połączenie LODMAN-Uniwersytet Łódzki ma mniejszą przepustowść niż dotychczas. Może to powodować trudności w komunikacji z/do Uniwersytetu Łódzkiego. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2001-09-29 11:44:00 (1,0) Leszek Wawrykowicz Skontaktowano się z operatorem w ULCK i wyjaśniono przyczynę awarii - brak zasilania. 2001-09-29 14:31:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz Brak zasialnia wynikał z planowanych prac przełączeniowych. Po włączeniu zasilania nadal nie ma połączenia do routera gw1. Trwaja prace w celu usunięcia awarii. 2001-09-29 19:17:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz Wymieniono router. Od 19:09 działa poprawnie.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN