PIONIER.20121012-1 UPDATE: Brak połączenia pomiędzy Gdańskiem a Toruniem

Numer : PIONIER.20121012-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Gdańsk - Toruń Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-10-12 08:55:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-10-12 09:25:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 08:55 nie działa połączenie Toruń - Gdańsk. *** Działanie: 2012-10-12 15:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Awaria jest rezultatem uszkodzenia kabla przy okazji przewiertu w jego pobliżu. Ekipa serwisowa czeka na odkopanie uszkodzonego fragmentu kabla. Nie jest znany czas przywrócenia łączności. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-10-12 09:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Awaria dotyczy połączenia Tczew - Gdańsk. 2012-10-12 11:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Uszkodzenie zdiagnozowano około 47 km od Gdańska.