POL34.20041102-2 CLOSE: Wyłączenie zasilania w Radomiu

Numer : POL34.20041102-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2004-11-02 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2004-11-05 11:01:00 Bilet otwarty : 2004-11-02 08:55:00 Bilet zamknięty : 2004-11-05 11:03:00 *** Opis problemu: Między godz 8 a 10 nastąpi przerwa w dostawie pradu w węźle PIONIER w Radomiu, przerwa potrwa około 2 godz. Urządzenia są podłączone do UPSa. Baterie moga ulec wyczerapniu i nastąpi zerwanie połączenia. *** Działanie: 2004-11-02 11:52:00 (0,0) Piotr Goczał Po przywróceniu zasilania (godz. 10:05) transmisja 10Gb/s przez Radom zostala wznowiona. *** Przewidywany czas zakończenia: 2004-11-02 10:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. Problemy z połączeniem do Radomia opisuje ticket nr 1460/POL34.20041028-1 *** Historia: 2004-11-02 08:58:00 (0,0) Piotr Goczał Baterie uległy wyczerpaniu o 8:21 powodując przerwę w pracy urządzeń i zerwanie transmisji 10Gb/s przez Radom.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN