PIONIER.20081016-2 CLOSE: Problemy z ��czno�cia do MAN Lublin

Numer : PIONIER.20081016-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia MAN-Lublin Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2008-10-16 18:40:00 Koniec zdarzenia : 2008-10-17 15:40:00 Bilet otwarty : 2008-10-16 19:49:00 Bilet zamknięty : 2008-10-20 17:11:00 *** Opis problemu: Od godz 18:40 występują problemy z łącznością do MAN Lublin. *** Działanie: 2008-10-17 16:06:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godzinie 15:40 łączność została przywrócona - obecnie działają wszystkie sesje. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Od końca zdarzenia sesje pracują już poprawnie. *** Historia: 2008-10-16 19:49:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyna problemów jest router brzegowy MAN Lublin. Router został zrestartowany. 2008-10-17 15:39:00 (0,0) Witold Bogacki Od 15:24 ponownie obserwujemy brak połączenia do MAN-Lublin na wszystkich sesjach poza sesja z poznan-gw2 - zakończona na innym routerze w Lublinie. Administratorzy w Lublinie potwierdzili problemy z ich routerem dostępowym.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN