LODMAN.20240311-1 CLOSE: Awaria RE0 w ul-ck-gw

Numer : LODMAN.20240311-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-ck-gw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2024-03-11 13:42:00 Koniec zdarzenia : 2024-03-13 15:42:00 Bilet otwarty : 2024-03-11 14:53:00 Bilet zamknięty : 2024-03-13 15:44:00 *** Opis problemu: Od 13:42 nie działa moduł zarządzania RE0 w ul-ck-gw. Managament obsługiwany jest przez moduł RE1. *** Działanie: 2024-03-13 15:44:00 (0,1) Witold Bogacki Moduł został naprawiony. Przyczyną awarii było uszkodzenie modułu flash. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Po zainstalowaniu naprawionego modułu, redundancja zarządzania została przywrócona. *** Historia: 2024-03-11 14:53:00 (1,0) Witold Bogacki Urządzenie pracuje poprawnie, ale nie działa redundancja zarządzania.