PIONIER.20220219-4 CLOSE: Brak zasilania, Podrzewie na linii Poznań - Szczecin

Numer : PIONIER.20220219-4 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Szczecin Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2022-02-19 01:07:00 Koniec zdarzenia : 2022-02-19 13:14:00 Bilet otwarty : 2022-02-19 01:08:00 Bilet zamknięty : 2022-02-19 16:54:00 *** Opis problemu: Od godziny 00:50 obserwujemy brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Podrzewie. *** Działanie: 2022-02-19 16:54:00 (0,1) Tomasz Berner Zasilanie przywrócono o godzinie 13:14. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2022-02-19 01:10:00 (0,0) Jerzy Grzenda Awaria zasilania w rejonie. Przewidywany czas przywrócenia zasilania ok. 04:30.