POL34.20010425-1 CLOSE: Nie dzia�a po��czenie do TASKu

Numer : POL34.20010425-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia TASK Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2001-04-25 16:14:00 Koniec zdarzenia : 2001-04-25 21:41:00 Bilet otwarty : 2001-04-25 18:38:00 Bilet zamknięty : 2001-04-29 10:38:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie do TASKu. Sprawdzamy przyczynę awarii. *** Działanie: 2001-04-25 21:41:00 (0,0) Piotr Goczał Łącze do TASKu działa poprawnie. Przyczyną awarii była awaria połączeniea pomiędzy urządzeniami POL34 i Telenergo w Toruniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Lacze pracuje poprawnie. *** Historia: 2001-04-25 19:43:00 (0,0) Piotr Goczał Switch ATM w Gdańsku został zrestartowany, ale łącze wciąż nie działa. Ponownie sprawdzamy łącza Telenergo.