PIONIER.20260911-1 CLOSE: Brak połączenia, Głogów - Zielona Góra na linii Wrocław - Zielona Góra
Numer : PIONIER.20260911-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Głogów - Zielona Góra Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2026-09-11 22:36:00 Koniec zdarzenia : 2026-09-12 19:20:00 Bilet otwarty : 2026-09-11 22:37:00 Bilet zamknięty : 2026-09-13 08:08:00 *** Opis problemu: O godz. 22:14 odnotowano brak połączenia na odcinku Głogów - Zielona Góra. Problem zgłoszono do serwisanta kabla *** Działanie: 2026-09-12 14:20:00 (0,0) Marek Kopacz Z uwagi, że awaria ma miejsce na dużej przestrzeni terenu budowy, nie zostało jeszcze określone ETR naprawy uszkodzonego kabla. Serwis cały czas jest na terenie budowy i podejmuje odpowiednie prace w celu rozwiązania problemu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace naprawcze zostały zakończone i połączenie pracuje poprawnie. Łączność została przywrócona o godzinie 19:20. Przerwa w łączności trwała 21 godz 6 min. *** Historia: 2026-09-12 07:43:00 (0,0) Jerzy Grzenda Ekipa serwisowa po wykonaniu pomiarów prowadzi działania mające na celu zlokalizowanie miejsca awarii. na wytypowanym odcinku. 2026-09-12 08:22:00 (0,0) Jerzy Grzenda Miejsce awarii zostało zlokalizowane - jest to teren budowy. W celu wykonania prac naprawczych konieczne jest zaangażowanie ciężkiego sprzętu umożliwiającego wykonanie wykopu i dostanie się do uszkodzonego kabla. Ekipa serwisowa jest w trakcie organizacji niezbędnego sprzętu i prowadzi działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.