PIONIER.20100901-3 UPDATE: Brak ��czno�ci na ��czu zapasowym do PCWS LEvel3

Numer : PIONIER.20100901-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PCWS Level3 backup Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-09-01 19:03:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-09-01 19:35:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 19:03 brak łączności na łączu zapasowym do Level3 (łącze do Frankfurtu, BBDT3858) *** Działanie: 2010-09-02 09:05:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii były problemy z zasilaniem w jednym z węzłów w Polsce. Po interwencji techników zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-09-01 21:23:00 (0,0) Piotr Goczał O godz. 20:01 łączność została przywrócona.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN