LODMAN.20260421-1 UPDATE: Problemy z siecią wewnętrzną
Numer : LODMAN.20260421-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PLCK Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2026-04-21 14:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2026-04-21 15:44:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W godzinach 14:30-15:30 wystąpiły przerwy w dostępie do niektórych usług w związku z problemami w sieci wewnętrznej. *** Działanie: 2026-04-23 11:05:00 (0,0) Witold Bogacki ----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /nieznany/ na /2026-04-28 23:59/ *** Przewidywany czas zakończenia: 2026-04-28 23:59 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2026-04-21 15:44:00 (1,0) Tomasz Berner Diagnostyka wykazała problemy z przełączaniem pakietów na switch-ach. W związku z tym na jutro w godzinach 20:30-22:30 planowane są prace mające na celu usunięcie na przyszłość przyczyny awarii (wadliwie działającego oprogramowania), spowoduje to przerwę w dostępie do niektórych usług. 2026-04-23 00:51:00 (0,0) Tomasz Berner Prace zostały przeprowadzone zgodnie z planem. 2026-04-23 11:05:00 (0,0) Witold Bogacki Właściwa aktualizacja oprogramowania przełączników zostanie wykonana 28.04 od godz 20:00. Przerwy w działaniu usług nie są planowane ale jest to okres podwyższonego ryzyka.
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN