PIONIER.20171204-1 CLOSE: Nie działa zapasowy RE na routerze poznan-gw3

5 Dec
2017
5 Dec
'17
9:40 p.m.
Numer : PIONIER.20171204-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł poznan-gw3 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2017-12-02 01:10:00 Koniec zdarzenia : 2017-12-05 22:39:00 Bilet otwarty : 2017-12-04 09:30:00 Bilet zamknięty : 2017-12-05 22:40:00 *** Opis problemu: Na routerze poznan-gw3 nie działa zapasowy Routing Engine. *** Działanie: 2017-12-04 09:36:00 (0,0) Piotr Goczał Po wymuszeniu restartu RE1 podjął on pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2017-12-04 09:30:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii.